zhangweiwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 361 点
下载积分: 949 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2023-09-11
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-31 20:10
各位师傅,有一条生产线变频器设定20HZ时生产线的理论速度是20米,可是用线速度表测,是在18.9-21.1之间波动,这样影响产品的质量,怎么改进让生产线速度恒定啊
luyuemin
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 352(小时)
注册时间: 2009-02-11
最后登录: 2021-07-22
查看luyuemin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-31 21:44
要看控制精度的要求和负载变化的大小而定。闭环矢量控制系统能满足一般的要求。