  使用CP1H-XA40DT内置的模拟量输入输出时是否还需要事先写入控制字,例如象使用CPM1A-DA041那样?如果要设,写入量程控制字那条指令应该怎么写?如果用0-10V输入,写MOV #8009 200对不对?我写的是200通道的量程.
[ 此帖被dujiang100在2012-10-25 22:11重新编辑 ]
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-25 22:14
知道的大哥们讲讲 一定给分.
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-26 17:11
        
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2011-03-11
最后登录: 2024-05-22
查看dujiang100的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-26 19:12
没有人回答我,我还是自己把它搞清楚了.不须要设置量程控制字,只须要在程序里设置选项里把内建AD里对应输入通道打上勾,同时设好输入电流还是电压和范围.然后200通道里就有对应的数值了.