哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-05-11
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-24 09:27
各位请问一个事情:
国内的电机参数一般都是~380V ,50HZ的情况下使用。现在的问题是 我有一台1.5KW ~380V  50HZ的电机,发到台湾去。 那边的工业用电是 ~440V  60HZ  请问这样的工况下:
1、电机会不会烧掉?
2、如果不烧掉,输出功率应该是变大了?

我现在要不要重新发货呢
哈哈镜
好好学习,DAY DAY UP!
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 103 个
工控威望: 298 点
下载积分: 6907 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2009-02-06
最后登录: 2024-05-11
查看哈哈镜的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-24 10:57
这家工厂的是440V  60HZ的  我的技术协议在这呢。  暂时决定还是换电机。毕竟那边去一次不容易,设备坏了的话让我们去人售后服务很麻烦!