各位请问一个事情:
国内的电机参数一般都是~380V ,50HZ的情况下使用。现在的问题是 我有一台1.5KW ~380V  50HZ的电机,发到台湾去。 那边的工业用电是 ~440V  60HZ  请问这样的工况下:
1、电机会不会烧掉?
2、如果不烧掉,输出功率应该是变大了?

我现在要不要重新发货呢
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-24 11:00
1、电机会不会烧掉?
烧掉是很有可能的。如果现在没有烧掉,至少会影响电机正常使用寿命。建议使用变压器或者电抗器。
2、如果不烧掉,输出功率应该是变大了?
是的。