宝儿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 523 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2013-01-12
查看宝儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-10 16:11
现场有一个镀锌缓冲池(硫酸锌液),一个镀锌反应池(浓硫酸,和zn块反应),监测部分安装在缓冲池里,把数值设定在高于1.5就开始加浓硫酸,一个开关量带一个继电器,继电器接一个电磁阀,电磁阀导通带动一个隔膜泵,往缓冲池里打浓硫酸
实验效果:PH高于1.5开始打浓硫酸,PH误差太大,反应时间也不怎么理想。,但是由于这个监测误差以及反应时间耽搁,应用效果不太好,
求改进方案????
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 7627 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 2641(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-05-10
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-10 17:48
图片:
图片:
建议PH 检测进AD 模块,多布置几个检测点,这样检测值会真实些,前处理电泳是这么用的