宝儿
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 523 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-10-09
最后登录: 2013-01-12
查看宝儿的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-10 16:11
现场有一个镀锌缓冲池(硫酸锌液),一个镀锌反应池(浓硫酸,和zn块反应),监测部分安装在缓冲池里,把数值设定在高于1.5就开始加浓硫酸,一个开关量带一个继电器,继电器接一个电磁阀,电磁阀导通带动一个隔膜泵,往缓冲池里打浓硫酸
实验效果:PH高于1.5开始打浓硫酸,PH误差太大,反应时间也不怎么理想。,但是由于这个监测误差以及反应时间耽搁,应用效果不太好,
求改进方案????
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 955 个
工控威望: 965 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2022-11-19
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-14 22:36
做过一个类似东水东,采用的模式是小循环式不间断流动,然后在管道上加状电极采集信号给PH控制器,但效果不是很好,想进一步改为模似量配合,但如果这样进行的话,效果一定会好很多,成本高一大截,所以也就这样了,不过还可以