楼主  发表于: 2012-10-04 12:51
合同上采用485端口,协议为MODBUS RTU,但是到货时端口是422,设备厂能否把422改成485,协议还是采用modbus rtu???(技术上讨论而已,因这不是我们的失误,叫对方改也是必须的)
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-04 14:30
422就是四线485