请教大家,有没有用过plc脉冲控变频器速度的。用的是什么指令?我用pwm指令和plsy指令,做过,但是都不给做出线性的关系,大家有什么好的方法吗。
[ 此帖被xshflove在2012-10-01 15:09重新编辑 ]
工控小生
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 450 个
工控威望: 623 点
下载积分: 5833 分
在线时间: 778(小时)
注册时间: 2008-05-19
最后登录: 2024-05-09
查看工控小生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-01 21:01
可以的。支持脉冲控制方式的变频器就可以,看一下最低频率对应的脉冲数和最高频率对应的脉冲数就可以了。可以调整的。