mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 436 点
下载积分: 1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2011-09-23
最后登录: 2023-11-10
查看mill6610的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 19:25
我用了4个4AD的模块用于温度显示来用
但有一个感温棒刚接好时是有温度显示的,但过会或半天又是0了,重新拔下来再插上去又有温度显示——另外我用的是屏蔽线
请问下是什么问题造成这样的,干扰吗?还是其它原因,我怎么解决???
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16362 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-31
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 19:49
是4AD-PT,4AD-TC,还是普通的AD + 变送器?
每路都这样吗?

如果距离不是很远,和干扰关系不太大。
要想排除这点,可以在近距离接一个,长时间观察。

必要的时候可以只装一个AD模块测试。

通过排队法找到问题是出在模块,或是探头,或是变送器,或是接线上的
现在AD模块假的很多,问题出在模块上也有可能
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9557 个
工控威望: 8441 点
下载积分: 16362 分
在线时间: 5296(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-31
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 21:54
如果直接将感温棒接到那个通道上,也不正常,很可能是模块坏了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水