求解:接触器自己常闭触点穿在自己的线圈上接到电源上会出现什么结果?
而在PLC的输出继电器上又会有怎样的结果?会稳定吸合吗(循环扫描的问题)?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 11:53
当你用接触器这样接的时候,接触器会不停的吸合断开,接触器的常闭点,也会不停的闭合断开,但常开基本不会闭合。你不信可以自己去试,这是因为接触器或者按钮都是这样设计的,在动作的时候都是常闭点先断开,过段时间常开点才闭合。所以当你用接触器那样接的时候,因为再常开点还没闭合的时候,常闭点已经断开,接触器就失电,接触器在弹簧的作用下复原。
[ 此帖被hxl202319在2012-09-25 13:04重新编辑 ]
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 13:07
引用
引用第10楼niujunpeng于2012-09-25 13:05发表的  :
除了电铃这样可以,别的谁这样接呀

93年自制电鱼器这样用过
签名无效了,麻雀不见了!