求解:接触器自己常闭触点穿在自己的线圈上接到电源上会出现什么结果?
而在PLC的输出继电器上又会有怎样的结果?会稳定吸合吗(循环扫描的问题)?
luochunhua
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 3333 点
下载积分: 685 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2010-12-18
最后登录: 2014-02-09
查看luochunhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 08:01
线圈的电了,触点断开, 线圈失电了,触点闭合, 1楼说的是对的,自己也可以接电看看呀,