huoshi
为所当为
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2600 个
工控威望: 20866 点
下载积分: 14803 分
在线时间: 2708(小时)
注册时间: 2010-12-27
最后登录: 2024-06-07
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 11:14
我单位有一75KW西门子变频器控制柜在运行时柜子上的电流表指示波动大不知为何?请老师给予指点







                        火石 363007204@qq.com
shfxfa
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2013-11-20
查看shfxfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-25 12:40
风机的话应该是用的变转矩控制,属于平方转矩负载,这个很难说要看现场情况,我们单位原来有台厨房新风机也出现过变频器过流跳闸,后来查出来是轴承坏了