zhanggobo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 157 个
工控威望: 298 点
下载积分: 746 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2009-10-02
最后登录: 2023-10-09
查看zhanggobo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 11:04
在十多个工位的大圆盘自动装配机械中,当在自动运行中出现故障,大家是如何处理急停信号和复位信号的,考虑到如果按复位,将所有元件恢复到初始状态所造成每个工位滞留的产品变成不良品,所以不能在直接按急停或复位按钮,将所有元件恢复到初始状态,各位高手是如何处理这两个信号
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-05-20
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-24 13:34
建议你用绝对位置模块或这是专门的转盘控制器,就不存在你说急停找原点复位等问题。紧急停止之后他位置一直记忆,无需找原点。