小弟现在在改造一太日本的设备(被领导逼的没办法)....
设备原来有4轴,由一个 横河的定位模块控制,现在拆掉了2个轴,有加了个步进,
我把原来一个轴的控制线接到新加的步进控制器,
问题是,当正转,反转两个脉冲都接的时候马达就是不动,
把一个脉冲信号掉就接一个脉冲信号的时候没问题,
拆掉正转脉冲信号,就接反转脉冲信号就能反转,
拆掉反转脉冲信号,就接正转脉冲信号就能正转,两个都接就是不转
不给脉冲信号时,量了下电压是4.93V,不知道是不是正常,
这组脉冲控制信号原先是用来控制东方的步进电机的,
现在新加的步进是雷赛的
哪位高手能告诉下是哪里的问题吗?
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 551 个
工控威望: 6172 点
下载积分: 14444 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2008-03-17
最后登录: 2024-05-09
查看天空流星的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-31 15:36
咨询了供应商 , 是脉冲的输出波形有问题,他们的驱动器不支持,
只能换回以前的马达了