X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7这8个开关控制Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7这8盏灯,任意两盏灯的间隔时间不能小于5S,如果触发开关的时间小于5S,自动在5秒以后可以亮
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1265 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-05-06
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-07 10:07
可以用区间比较指令实现
承接: