yangzeliand
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 113 点
下载积分: 831 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2011-06-13
最后登录: 2024-05-22
查看yangzeliand的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-18 20:13
各位好,本人在做一台设备一个部件会在一条直线上反复来回运动,活动范围大概在1.5米。要求要随时知道它的位置控制也需要知道它的位置。如果用增量式编码器难免会有累计误差(已试过),现在就想用一个模块加一个多圈电位器接10V的电压输入,因为这个值是绝对的不存在累计误差。请问这个电位器阻值该选多大,效果是否稳定?希望有做过的来指点下,谢谢!!!本人用的是松下FP-X的PLC。正在请购材料,过后会向大家报告结果。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 4315 点
下载积分: 513 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-05-31
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-19 08:28
如果要求不高的话,可以用一个电位器,我曾经用过,电位器和轴之间注意连接好。电机转动的位置就可以用电位器转动时电压变化来显示,用0-10v吧。
楼主留言:
感谢!请问那个多圈电位器阻值该选多大?
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 4315 点
下载积分: 513 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-05-31
查看flyaway的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-19 09:34
你好,我当时用的是10K欧,2W的
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 309 个
工控威望: 4315 点
下载积分: 513 分
在线时间: 230(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-05-31
查看flyaway的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-19 09:36
5楼说的对,阻值多大关系不是很大,电压是线性分布的。我的是10k欧,2w,共楼主参考。