三项220V输入5.5KW变频器,接单项220V带动2,2KW电机,可以运转,调速正常。可以这样使用吗?变频器是闲置的。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2377 个
工控威望: 2694 点
下载积分: 12286 分
在线时间: 945(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2026-04-10
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-26 12:54
可以,在参数内去掉输入缺相保护。然后就是降级使用。没问题。