楼主  发表于: 2012-09-12 17:09
   最近好几台设备都要测量速度,发现测量准确非常困难。

接近开关,每周产生一个信号。

方法一:规定一段时间t1,采集检测信号的个数n,然后求出一分钟的个数 60n/t1。

发现在这个规定的时间内,采集的个数忽多一个忽少一个,然后乘以60/t1的时候,就会产生很大的误差。

方法二:采集两次信号之间的时间t2,然后60/t2等于速度。

这样产生的跳动速度慢的时候还好,速度快的时候就产生想当大的误差,当误差产生0.1S时,就会产生60倍的误差,后来求求三次的平均值,误差减小了。但是还是会产生跳动。

大家说一下你们平时都是怎么测量的啊。
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2023-05-17
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 23:15
接近开关最高工作频率与设备最高转速、接触面积有密切关系,选择恰当测速没问题的。接近开关一定要用三线制。