描述:程序图片
图片:
如图中所示,梯形图是顺序执行的,在程序第0行中,有个时间继电器常闭触点T100,但给T100的时间赋值是在第11行,所以程序执行到第0行的T100时间继电器常闭触点后,是否开始计时?延时10秒后T100常闭触点断开?还是?第0行的T100常闭触点会一直闭合,直到遇到给T100赋值的语句?实在是困惑,求解,万分感谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 157104 分
在线时间: 3125(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-06-16
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 14:13
扫描到T100赋值语句后才会更新定时器状态