楼主  发表于: 2012-09-10 11:09
描述:程序图片
图片:
如图中所示,梯形图是顺序执行的,在程序第0行中,有个时间继电器常闭触点T100,但给T100的时间赋值是在第11行,所以程序执行到第0行的T100时间继电器常闭触点后,是否开始计时?延时10秒后T100常闭触点断开?还是?第0行的T100常闭触点会一直闭合,直到遇到给T100赋值的语句?实在是困惑,求解,万分感谢!!!
yangh1129
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 401 点
下载积分: 432 分
在线时间: 197(小时)
注册时间: 2010-08-25
最后登录: 2021-08-10
查看yangh1129的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-10 12:19
要理解清楚这个问题就要搞清扫描的概念。PLC是以扫描方式工作的,而扫描又是从上到下,从左向右的顺序扫描的。一个扫描周期又有三个阶段。搞清楚了就不难理解了。
楼主留言:
感谢!说的很有道理,我刚接触还是不懂,再看看书