上次朋友让帮忙看台冲床,是扬力180T的,PLC是OMRON   型号CPM2A。
凸轮调整没有调好,上死点位置调整不准,看电路图凸轮PLC输入点:
          00---回程1
          01---回程2
          02---低速停止点1
          03---低速停止点2
          06---超程检测
上面几个的位置没有调好,看样子02 03下降沿时冲床停止上死点。但是02 03还没有灭它也会停位置大约是在300度左右。
以前调过其他的冲床凸轮一般同时调前2个就可以改变上死点位置,这次就是不行。还请高手出来讲讲。
坚士人
心动就要行动
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 454 个
工控威望: 561 点
下载积分: 18491 分
在线时间: 366(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-03-21
查看坚士人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 10:20
是不是电子凸轮,(我也遇到过这种情况)如是就把机械原点调到上至点,再把电子凸轮原点复零就好了