一个60KW三相380V的电加热设备星形接法。但现要用三相220V电压为了保持功率不变是不是要改成三角形接法,工作电流是不是也加大了。        是不是用60000=3*220*I   算。线电流是不是等于根号3乘以I等于157.4安。还有就是改成三角形功率没变吧因为相电压都是220V。    请各位帮忙解答。谢谢!
大家好才是真的好
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 18:35
是的,改后功率和电流都没有改变