蒸汽炉55kw引风机电机运转中显示恒速过电流,空载电机用电流表量变频器输入端4A电流,输出端42A.43A.42A..怀疑电机坏了,换上备用电机还是不行。变频器50HZ运转输出端电压420V,三相电压平衡,没备用变频器,要不换个试试。
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 22:59
是不是输入电压过高?进厂价参数设置下电压参考值。