蒸汽炉55kw引风机电机运转中显示恒速过电流,空载电机用电流表量变频器输入端4A电流,输出端42A.43A.42A..怀疑电机坏了,换上备用电机还是不行。变频器50HZ运转输出端电压420V,三相电压平衡,没备用变频器,要不换个试试。
平凡人生
天道酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 226 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 176(小时)
注册时间: 2010-12-31
最后登录: 2024-04-18
查看平凡人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 21:01
空开缺相,不是报过流,而是报输入缺相吧?