楼主  发表于: 2012-08-30 19:15
图片:
图片:
图片:
图片:
由于公司没买ppi电缆,本人不才自己做了一根普通的数据线:1、网上淘了一个usb转RS485的转换器,2、按RS485接线要求接好9针的公头。我用自己做的这根线和西门子S7-200的PLC通讯是成功的,可以写程序、监控。
但是和smart 700屏连就不行了,我用的组态软件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自带的说明书一步一步做的,唯一的不同就是没用它们要求的专用电缆。求解?难道就必须用ppi专用电缆和电脑通讯吗?
附件是上传的几张照片。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70175 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-06-02
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-02 20:13
我曾经用自己做的线传送过700屏。关键是你的设置必须正确,上图中楼主请将屏设置到传送界面,当然屏的通讯设置必须与pc一致。同时你编辑程序必须是没有报警的。有条原装线固然是好,但是有时在现场调试没有准备好,临时做一条也能够使用。