远处的风
学习学习!!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 165 点
下载积分: 599 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2011-02-24
最后登录: 2013-08-13
查看远处的风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-30 19:15
图片:
图片:
图片:
图片:
由于公司没买ppi电缆,本人不才自己做了一根普通的数据线:1、网上淘了一个usb转RS485的转换器,2、按RS485接线要求接好9针的公头。我用自己做的这根线和西门子S7-200的PLC通讯是成功的,可以写程序、监控。
但是和smart 700屏连就不行了,我用的组态软件是SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3.我是按照smart 700屏自带的说明书一步一步做的,唯一的不同就是没用它们要求的专用电缆。求解?难道就必须用ppi专用电缆和电脑通讯吗?
附件是上传的几张照片。
drw_08
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-09-01
最后登录: 2016-04-03
查看drw_08的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-07 23:53
我建议直接埋700 IE,用网线就能下载程序