licx66
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 351 点
下载积分: 3318 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2011-03-21
最后登录: 2022-04-26
查看licx66的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 20:22
台达ASDA-AB   400W伺服电机   速度控制模式  ;设定好相应的参数后, 速度一速度二运行都是正常  但是SERVO ON就会持续转动转速很慢  以前都是正常的  这是什么情况呀  
   设定相应参数如下:  P1-01设为2即速度控制模式
                       P2-10设为101  即伺服SERVO ON  于DI1
                                              P2-11设为114   即速度1SPO0     DI3
                                              P2-13设为115   即速度2SPO1     DI4
                                              P1-9设为-120   即速度一转速                                            
                                               P1-10设为100 即速度二转速
王工控人
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 79 点
下载积分: 491 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2021-11-02
最后登录: 2022-10-28
查看王工控人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-18 11:59
图片:
挖个坟,最近正好在研究B2,答一下
选择模式4的时候,SPD0和1都为0,那速度就是0,但是模式2的话,SPD0和1都为0,是由模拟量电压控制的。刚上电SPD0和1都为0的时候,可能是V_REF对地有感应电压,所以电机缓慢转动,换成4就没有了。
eplan画图