想用固态继电器转接一个信号,把另外一台机的一个输入信号的0V和24V短接,用中间继电器转接是可经用,但是会出现接触不良等,现用固态继电器转转换,固态继电器的输出端直接接24V电源在输出的两个端子上行吗?
xujian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2011-03-25
最后登录: 2025-04-29
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 08:14
固态继电器输出只能用交流电,直流不行。