有一工程,是用冰水冷却设备,现要求,水泵的转速随进出设备的水的温差而调速,温差大,水泵转速高,温差小水泵转速低。
自己想了下,需要两个模拟量,好像变频器的PID功能不行,所以想用PLC+模拟量输入模块+485通讯板+变频器的控制方式。但估算下来价格较高,有没有这样一种器件,能实现两个模拟量输入后,相减的差用模拟量输出的功能?
签名无效了,麻雀不见了!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-22 16:05
引用
引用第3楼jxh668于2012-08-22 15:32发表的  :
2AD+1DA

2AD+1DA的价格比我选的方案还高
2楼  发表于: 2012-08-22 16:32
现在看看估计选用台达DVP20EX200R这型号PLC最便宜了,自带4A/D,2D/A