hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 11:19
有一工程,是用冰水冷却设备,现要求,水泵的转速随进出设备的水的温差而调速,温差大,水泵转速高,温差小水泵转速低。
自己想了下,需要两个模拟量,好像变频器的PID功能不行,所以想用PLC+模拟量输入模块+485通讯板+变频器的控制方式。但估算下来价格较高,有没有这样一种器件,能实现两个模拟量输入后,相减的差用模拟量输出的功能?
签名无效了,麻雀不见了!
fom
冰心玉壶
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2022-12-06
查看fom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-22 15:48
引用
引用第3楼jxh668于2012-08-22 15:32发表的  :
2AD+1DA

3楼说的对呀。学习了。