有一工程,是用冰水冷却设备,现要求,水泵的转速随进出设备的水的温差而调速,温差大,水泵转速高,温差小水泵转速低。
自己想了下,需要两个模拟量,好像变频器的PID功能不行,所以想用PLC+模拟量输入模块+485通讯板+变频器的控制方式。但估算下来价格较高,有没有这样一种器件,能实现两个模拟量输入后,相减的差用模拟量输出的功能?
签名无效了,麻雀不见了!
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 828(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-06-15
查看jxh668的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-22 15:32
2AD+1DA
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
jxh668
jxh668
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 828(小时)
注册时间: 2009-12-21
最后登录: 2024-06-15
查看jxh668的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-24 11:01
引用
引用第5楼hxl202319于2012-08-22 16:05发表的  :

2AD+1DA的价格比我选的方案还高

国产的只要300元左右