hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 11:19
有一工程,是用冰水冷却设备,现要求,水泵的转速随进出设备的水的温差而调速,温差大,水泵转速高,温差小水泵转速低。
自己想了下,需要两个模拟量,好像变频器的PID功能不行,所以想用PLC+模拟量输入模块+485通讯板+变频器的控制方式。但估算下来价格较高,有没有这样一种器件,能实现两个模拟量输入后,相减的差用模拟量输出的功能?
签名无效了,麻雀不见了!
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-22 19:55
买个好点的温度表,具有4-20mA输出的调一下,加个变频器就行啦,
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-22 19:59
搞得哪么麻烦,简单应用达到效果就行。
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-23 08:43
"要订做低温的温控表有4-20mA输出的调一下,加个变频器就行啦。估计要几百块呢"
低温表是控制压缩机的,无PID功能,有延时起动,不行的,而普通冷水机在5-10度,肯定没问题