描述:正面图片
图片:
图片:
图片上是一个电源内部整流模块上串接的一个类似保险的东西,现在烧掉了,用万用表测量,正反都是不通的。但是我不明白为什么保险还串一个二极管呢,有什么特殊作用吗?这个是50A 600V  的  。如果我用50A的保险代替可以吗?在线等高手解答!!!!
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-04-30
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 22:29
快速熔断型保险