楼主  发表于: 2012-08-20 19:56
描述:正面图片
图片:
图片:
图片上是一个电源内部整流模块上串接的一个类似保险的东西,现在烧掉了,用万用表测量,正反都是不通的。但是我不明白为什么保险还串一个二极管呢,有什么特殊作用吗?这个是50A 600V  的  。如果我用50A的保险代替可以吗?在线等高手解答!!!!
superandy
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 3112 点
下载积分: 25873 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2010-01-19
最后登录: 2024-05-10
查看superandy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 20:36
快熔保险丝一般不能用普通保险丝替代