楼主  发表于: 2012-08-13 11:43
三菱PLC  用置位复位和用继电器互锁两种的区别,那种更好一些?那种更能体现编程者的能力.(前提两种程序运转都正常)
说说你是用什么方法编的.我基本通篇置位复位.因此读起继电器互锁的感觉很别劲.是不是我的方法不好啊.
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-13 13:14重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-13 12:47
引用
引用第1楼东方花猪于2012-08-13 11:50发表的  :
当然用SET和RST好点了。用电脑可以轻易改动,你要拿硬线做到现场临时改动 可麻烦了!

继电器互锁可以做在程序里面,也不用改外部接线的。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-13 12:50
比如有些热继电器自动复位的,如果你用置位复位的来控制输出点,容易出现严重事故。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1390 个
工控威望: 1493 点
下载积分: 13236 分
在线时间: 2192(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-06-11
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-13 14:35
热过载冷却后,触点接通,输出点就突然上电了,机器突然动起来了,你说危险吗?当然再写点程序可以防止动作,但是又要增加程序容量了,弄得有复杂了。