楼主  发表于: 2012-08-13 11:04
[最近看QD75MH2的资料,原点回归只能用数剧设定型。当做原点回归时,当前值立马变成设定的原点值,电机也不会动作。那接下来再走定位,要怎么走。就比如说,原点设置的是100000um,定位地址是500000um.走到300000时停电了,再来电之后,点一下原点回归,当前值300000变成100000,电机还在300000的位置,那再定位不是从100000到500000了,定位就不对了,或者说我理解错误。数据设定原点回归和DOG原点回归不一样,断电后上电不需要原点回归。求大侠,纠结啊。今天看运动控制器也遇到了
[ 此帖被bin_hu在2012-08-13 12:45重新编辑 ]
conlycn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 614 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2013-07-14
最后登录: 2024-03-19
查看conlycn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-06-03 00:10
我也遇到这个问题了,正转、反转极限接入定位模块上了,但没有DOG信号,原点回归用的数据设定型,原点回归定位完成后,进行定位移动,断电重上电后,当前监视位置值变成0了,怎么回到断电前执行原点回归完成的位置呢。