bin_hu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 25 个
工控威望: 125 点
下载积分: 546 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2011-05-20
最后登录: 2015-07-09
查看bin_hu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-13 11:04
[最近看QD75MH2的资料,原点回归只能用数剧设定型。当做原点回归时,当前值立马变成设定的原点值,电机也不会动作。那接下来再走定位,要怎么走。就比如说,原点设置的是100000um,定位地址是500000um.走到300000时停电了,再来电之后,点一下原点回归,当前值300000变成100000,电机还在300000的位置,那再定位不是从100000到500000了,定位就不对了,或者说我理解错误。数据设定原点回归和DOG原点回归不一样,断电后上电不需要原点回归。求大侠,纠结啊。今天看运动控制器也遇到了
[ 此帖被bin_hu在2012-08-13 12:45重新编辑 ]
wtgosa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 288 点
下载积分: 6263 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2024-05-27
查看wtgosa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 10:42
OPR 方法应该是有4中,请查看一下说明书!!1 Near-point dog method   2 Count method 1 3 Count method 2 4 Data set method