二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2781 个
工控威望: 4407 点
下载积分: 207376 分
在线时间: 3119(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-05-28
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-09 17:40
我用的是安川SGDB系列伺服。故障现象是:伺服不使能,则不报警。一旦使能则马上就报警。报警提示为:A-B相编码器位置错误。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3418 个
工控威望: 20954 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1711(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-14 10:01
看一下编码器的线是不是接错了.
自动化单机,生产线,项目编程调试!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3418 个
工控威望: 20954 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1711(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-05-28
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-14 10:01
或者U V W接反了!
自动化单机,生产线,项目编程调试!