楼主  发表于: 2012-08-09 07:51
三菱PLC如何将每一个扫描周期的所有输出Y的状态用D保存
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-06-14
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-09 10:02
保存了,有啥用啊?
这样行不行:


当然还可以增加。
还可以改成:



当然最后,要把D0和D5相加,不知道能行吗?
活到老学到老:还有 8  分没学到
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-06-14
查看meipingboy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-09 15:29
引用
引用第4楼骆海深于2012-08-09 13:15发表的  :




兄弟。。楼主要的是PLC程序的一个扫描周期。。。你的程序只是一个脉冲触发。


不错,是我弄错了,X0 其实不用上沿升脉冲,直接用常开就可以,是我多此一举
X0 常开 ON时,PLC每扫描一次,自动保存一次。 跟楼主题目基本相符。
我在测试时候,是用常开的,但抓图时,特地改成上沿升。有点
[ 此帖被meipingboy在2012-08-09 15:44重新编辑 ]