请问:

我公司使用的电机22kw,变频控制,安川变频器H1000,电机与变频器之间的界限距离80米

控制方式选择:带PG矢量控制,频率指令选择:选购卡

出现如下问题,电机在有载荷的情况下,随着电机频率的增大,电流逐渐增大,在5Hz时,电流只有22A,在25Hz时,电流达到45A。

将联轴节脱开,空载下运行,电流也会随着频率的变化而变化,电流从22A~37A之间变化,40HZ时电流最大,50HZ时,电流只有28A

请问是哪方面出问题了。

我实在不解
圆家人控工
请叫我伏特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 221 个
工控威望: 381 点
下载积分: 1021 分
在线时间: 126(小时)
注册时间: 2011-05-26
最后登录: 2014-02-16
查看圆家人控工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-01 19:19
v/f参数设置正确吗?测量过电机端子电压没,你说频率40hz的时候电流最大,电压呢?电压是多少?测量下如果超过400v就不正常了,那么参数需要重新设置,如果不到这个数值,那么检查电机,绕组绝缘情况,比如相间绝缘,对地绝缘