楼主  发表于: 2012-08-02 09:33
为什么执行一次后,等下次再执行时也导通,但就是没有脉冲输出,如图

第一次y0有输出,第二次M2导通,但是y0没有输出,不知道为什么








最后的解决办法,把定位指令放在主程序里


[ 此帖被andy_gao在2012-08-15 16:55重新编辑 ]
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25208 分
在线时间: 305(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2026-01-26
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-06 10:00
m1029放错位置了