qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-31 08:32
该项目硬件部分包括工控机1台,PLC及其模拟量扩展模块(与工控机485通讯),现场有1台90KW电机,电机由1台变频器110KW控制(工控机控制变频器485方式),到时做好后的控制柜离90KW电机3米左右,请问对变频器的干扰该如何处理?控制柜如何做到防干扰?
现在打算这么做:控制柜分2部分,其中一个柜子装工控机及PLC等,进电源加隔离变压器。另一个柜子装110KW变频器及其它电机起动单元。除此之外还得加什么措施?
chengjingots
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-07-08
最后登录: 2014-04-10
查看chengjingots的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 20:06
电动机用屏蔽电缆一端接地,输入端加交流电抗器,加装输入和输出滤波器,大功率电机还需直流电抗器。变频器柜主电缆和控制电缆应分开敷设,平行敷设的相距10cm以上。。。。当然和变频器在同一系统中同时要做好其他设备的屏蔽接地工作。