ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 775 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-03-29
查看ngch的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-29 18:30
关于松下FPX PLC CH2 通道的脉冲如何强制停止输出,请教达人。
[ 此帖被ngch在2012-02-29 18:35重新编辑 ]
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
gongyekongzh
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongyekongzh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 18:56
松下FPX PLC
CH0 通道的脉冲强制停止输出 MV H108 DT90052 接着MV H100 DT90052复位
CH1 通道的脉冲强制停止输出 MV H1108 DT90052接着 MV H1100 DT90052复位
CH2 通道的脉冲强制停止输出 MV H2108 DT90052 接着MV H2100 DT90052复位
CH3 通道的脉冲强制停止输出 MV H3108 DT90052 接着MV H3100 DT90052复位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(smtplc) 热心助人!
  • 下载积分:+1(yangxio) 热心助人!