楼主  发表于: 2012-02-29 13:19
昨晚客户打电话说设备调试有问题,比例放大器不工作,因为我们负责加载与润滑部分,电器柜是别公司的。到那检查了下,东西没坏准备量一下线路,惊讶来了,那公司的哥们不给比例放大板24V电?我去 这要是工作才鬼了。好临时拉一个,结果异响,传感器,再一看 输出和地接反了。。。。而且那么弱的电流的线路用1个的线,我去再加干扰,还能有反馈?  
我们做工控的本身就责任比较中,这样事情?哎  反正我要虚心学习了,不懂就问,不会的不乱来。安全必须首位。
hozhiwen
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 108(小时)
注册时间: 2010-07-17
最后登录: 2023-02-19
查看hozhiwen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-29 21:31
朋友:位移传感器是不会嗡嗡响的,因为位移传感器就是一个差动变压器,通过的都是2KHz以上的频率的,你听到的是电磁线圈发出的响声.我们就是专修各类比例阀的,如有兴趣可加Q1041497144聊聊