asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5039 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2010-11-16
最后登录: 2024-06-07
查看asdsd130的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 22:20
我的电脑是串口的,台达的PLC是DVP-28S,能正常跟台达人机通讯,但我下载确失败,不知原因,上载时点自动侦测,会自动测试波特及效验,站地址我从0.1.2都试过都不行
zspwc
为学习而学习
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 196 点
下载积分: 833 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2008-03-23
最后登录: 2013-12-30
查看zspwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 09:21
你的电脑有串口,传输方式选RS232,其他选默认值,就可以了。你还可以查看你电脑属性的端口看是否是系统默认的com1口。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(asdsd130)