suzhijun2005
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 118 点
下载积分: 632 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-06-01
最后登录: 2020-03-30
查看suzhijun2005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 11:48

我想用西门子plc s7-200来控制松下伺服电机,用途是给机床送料。感应器有信号来了就按设定值送料,送料完毕停止,直至下一个信号到来再送料。不需反转。已知伺服电机转速为2000转/分,每转动一圈需要10000个脉冲。编码器为增量式20位的。还有一个1:5的减速机。即减速后速度为400转/分。请问怎样计算需多大的高速脉冲输出频率?从手册得知s7-200 cpu为224CN高速脉冲输出为20KHz,而cpu为224xp NC高速脉冲输出为100KHz.请问各位高手我应选用那个cpu才能满足我的要求?希望能提供计算高速脉冲频率公式。在此表示十分感谢!!!!还有按照机床送料轮和送料长度得知送料脉冲个数。请问应该怎样编写程序最好?
qq601920894
专业才能卓越
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 103 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1412 分
在线时间: 89(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2023-12-06
查看qq601920894的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-02 17:06
修改伺服的电子齿轮比,想多少个脉冲让伺服一圈都可以。这样的话,你PLC的脉冲输出频率就跟的上了。