朱建
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 161 点
下载积分: 2084 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2012-02-20
最后登录: 2017-04-02
查看朱建的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 20:36
三菱FX1N一个多月未使用,设备触摸屏里参数全丢失,重新输入有一个参数总是输不进。机器不能正常工作。这是怎么了?
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2872 个
工控威望: 4503 点
下载积分: 222697 分
在线时间: 3245(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-07-19
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-20 07:37
原因很简单!!长时间断电造成PLC内部数据出现乱码。解决方法将原程序重新写入一遍就OK!!!!