最近我们公司很多的设备伺服放大器(MR-J2S-60A)报警“AL-E9”无法解除,都是旧设备可能老化了,各位大侠指点能否修的好!!!!查使用手册说是主电路断开,不知道怎么修??急需大家的帮助!
让爱在你我的心里流动。。。。。
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-28 13:15
连泡泡都没有。。。。。
让爱在你我的心里流动。。。。。
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-28 23:07
谢谢,没有接触器控制的,直接跟主线共用两相,改天用接触器让伺服控制电路先通电试试。。。。
让爱在你我的心里流动。。。。。
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2583 分
在线时间: 252(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2024-03-28
查看六度心寒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-29 10:17
没办法只能拿去修,一个要900RMB看这个价格是否合适。修了好几个了