lichaohua223
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2024-04-21
查看lichaohua223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 21:47
有一个同行问我一个问题,说他今天维修一台11KW的电机,安装上去后,觉得转向反了,就调换了两条线,通电后发现电机转向还是没变,又换了另外两条线,结果转向还是没改变。请问谁见过这种电机!谁可以解释是什么原因?
hta
HHTA
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 107 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4448 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2023-02-22
查看hta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 07:55
用变频控制的话就有可能,如果是这样的话,你调换变频器输入电源一侧是没效果的,如果是参数设置为只许正转或反转,那就得把参数从新设下咯,一般也就这两种可能。个人观点