xg1190
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 149 点
下载积分: 472 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-05-11
最后登录: 2024-05-20
查看xg1190的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-09 20:02
三菱FX3U plc 用脉冲加方向控制松下A5系列伺服电机,位置控制模式回原点正常

可是用绝对位置定位指令来回走个两三次偏差就出现很大,往正转方向偏了大概有5个cm左右

把电机方向换了一下,还是往正转方向偏,试了两台都是这样。监控当前位置寄存器正常。

是不是控制器参数没设好啊,该怎么搞啊
xg1190
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 149 点
下载积分: 472 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-05-11
最后登录: 2024-05-20
查看xg1190的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-10 15:00
联轴器没有松动,监控当前地址也是正常,就是正转方向走的多,反转方向走的少,好像原点往正转

方向偏移了一样。不知道是不是要设置参数